Artimoje ateityje nusimatantys gedimai jau aprašyti. Beje, vienas daliklis berods kainuoja nemažai...
Daug reikia rašyti, kad viską aprašyti. Pabandysiu esme pasidalinti.
Lyginant daliklinę sistemą su tokia, kur butas turi šilumos skaitiklį ant vieno įvadinio šilumos vamdžio, esminis skirtumas yra jau vamzdynų išvedžiojimo principuose:
- daliklinėje iš esmės lieka bute keliose vietose perdangas kertantys stovai
- o sistemoje su 1 skaitikliu - butą vertikaliai kerta šilumos vamzdis tik vienoje vietoje, o po butą šiluma į radiatorius išnešiojama horizontaliai nutiestais vamzdžiais.
- daliklinėje sistemoje dėl tokios vamdžių išvedžiojimo schemos jei kas padarys kokią intervenciją į vamzdyną - bus išderinta visa sistema. Taip pat negali panorėjęs savo bute įsirengti pvz grindinio šildymo. Taip pat daliklinė sistema geriausiu atveju apskaito tik apie max 70% šildymo srauto, o tai sudaro sąlygas visokioms machinacijoms su apskaita ir tt (pvz sakys uoj čia kainos pakilo ir tt ir negalėsi įrodyti, kad tiek nesuvartojai, nes srautas lieka bendras). Vien jau vamzdžius esu tikras, kad nesinori turėti keliose vietose bute einant vertikaliai.
- sistemoje su 1 skaitikliu - jei kas padarys kokią intervenciją į vamzdyną - nebus išderinta visa sistema. Taip pat galėsi panorėjęs savo bute įsirengti pvz grindinį šildymą. Sistema apskaito 100% šildymo srautą, o tai nesudaro sąlygų visokioms machinacijoms su apskaita ir nepagrįstų sąskaitų išrašinėjimui. Kadangi vamzdyno bendras ilgis gaunasi žymiai trumpesnis - tauposi šiluma. Atsiranda dar viena unikali galimybė - įsirengus bute šilumos punktelį (toks gan kompaktiškas prietaisas, kuris nenaudoja elektros) galima panaikinti karšto vandens vamzdyną visuose butuose ir visame name su visais karšto vandens skaitikliais. Į butą vietoje termofikato (šildymo), karšto vandens ir šalto vandens vamzdynų ateina tik termofikato ir šalto vandens vamzdynai. Karštas vanduo ruošiamas buto šilumos punktelyje esamame šilumokaityje. Taip gaunate labai pigų karštą vandenį ir nebeturite karšto vandens skaitiklio ; ). Beje - nebėra ir tokio dalyko kaip šildymo sezono pradžia ir pabaiga, nes į butą visus metus tiekiamas termofikatas - todėl nebelieka galvos skausmų derinant su kažkuo kada pradėsime šildymą ir kada baigsime. Termofikato tiekimas visus metus į butą beveik nesukuria papildomų šildymo nuostolių. Jei jie ir yra - bus kokie keli eurai ir juos atperka karšto vandens atpigimas, bet tai yra absoliučiai neaktualu lyginant su tuo kokią galią gaunate į savo rankas pilnai kontroliuoti šildymo procesą, jau nekalbant apie išvardintus esminius pliusus.
Kainos lyginant šias dvi sistemas nesiskira jau taip daug atsižvelgiant į tai ką gauni. Turint mintyje, kad šildymo sistema yra bene svarbiausia sistema name ir jos keitinėti tikrai nesinori dažnai, drąsiai sakau, kad jei jau kažką daryti su šildymo sistema - daryti gerai iš pagrindų arba geriau išvis neliesti.
Na, esmę lygtais aprašiau. Pridedu schemas sistemos, kurią įsirengėme savo daugiabutyje renovuojant. Koks atsiliepimas apie sistemą pagyvenus jau 4 metus su ja? - Puiku.
PS.
Prie jos galima pajungti atsinaujinančius energijos šaltinius ; ).
buto planas su siūlomu horizontaliu vamzdynų išvedžiojimu (griovimų bute beveik nereikia - iš esmės tereikia skyles pragręžti sienose, kurias kertas du vamzdeliai):
Radiatorius su horizontaliu vamzdynu bute:
Daug reikia rašyti, kad viską aprašyti. Pabandysiu esme pasidalinti.
Lyginant daliklinę sistemą su tokia, kur butas turi šilumos skaitiklį ant vieno įvadinio šilumos vamdžio, esminis skirtumas yra jau vamzdynų išvedžiojimo principuose:
- daliklinėje iš esmės lieka bute keliose vietose perdangas kertantys stovai
- o sistemoje su 1 skaitikliu - butą vertikaliai kerta šilumos vamzdis tik vienoje vietoje, o po butą šiluma į radiatorius išnešiojama horizontaliai nutiestais vamzdžiais.
- daliklinėje sistemoje dėl tokios vamdžių išvedžiojimo schemos jei kas padarys kokią intervenciją į vamzdyną - bus išderinta visa sistema. Taip pat negali panorėjęs savo bute įsirengti pvz grindinio šildymo. Taip pat daliklinė sistema geriausiu atveju apskaito tik apie max 70% šildymo srauto, o tai sudaro sąlygas visokioms machinacijoms su apskaita ir tt (pvz sakys uoj čia kainos pakilo ir tt ir negalėsi įrodyti, kad tiek nesuvartojai, nes srautas lieka bendras). Vien jau vamzdžius esu tikras, kad nesinori turėti keliose vietose bute einant vertikaliai.
- sistemoje su 1 skaitikliu - jei kas padarys kokią intervenciją į vamzdyną - nebus išderinta visa sistema. Taip pat galėsi panorėjęs savo bute įsirengti pvz grindinį šildymą. Sistema apskaito 100% šildymo srautą, o tai nesudaro sąlygų visokioms machinacijoms su apskaita ir nepagrįstų sąskaitų išrašinėjimui. Kadangi vamzdyno bendras ilgis gaunasi žymiai trumpesnis - tauposi šiluma. Atsiranda dar viena unikali galimybė - įsirengus bute šilumos punktelį (toks gan kompaktiškas prietaisas, kuris nenaudoja elektros) galima panaikinti karšto vandens vamzdyną visuose butuose ir visame name su visais karšto vandens skaitikliais. Į butą vietoje termofikato (šildymo), karšto vandens ir šalto vandens vamzdynų ateina tik termofikato ir šalto vandens vamzdynai. Karštas vanduo ruošiamas buto šilumos punktelyje esamame šilumokaityje. Taip gaunate labai pigų karštą vandenį ir nebeturite karšto vandens skaitiklio ; ). Beje - nebėra ir tokio dalyko kaip šildymo sezono pradžia ir pabaiga, nes į butą visus metus tiekiamas termofikatas - todėl nebelieka galvos skausmų derinant su kažkuo kada pradėsime šildymą ir kada baigsime. Termofikato tiekimas visus metus į butą beveik nesukuria papildomų šildymo nuostolių. Jei jie ir yra - bus kokie keli eurai ir juos atperka karšto vandens atpigimas, bet tai yra absoliučiai neaktualu lyginant su tuo kokią galią gaunate į savo rankas pilnai kontroliuoti šildymo procesą, jau nekalbant apie išvardintus esminius pliusus.
Kainos lyginant šias dvi sistemas nesiskira jau taip daug atsižvelgiant į tai ką gauni. Turint mintyje, kad šildymo sistema yra bene svarbiausia sistema name ir jos keitinėti tikrai nesinori dažnai, drąsiai sakau, kad jei jau kažką daryti su šildymo sistema - daryti gerai iš pagrindų arba geriau išvis neliesti.
Na, esmę lygtais aprašiau. Pridedu schemas sistemos, kurią įsirengėme savo daugiabutyje renovuojant. Koks atsiliepimas apie sistemą pagyvenus jau 4 metus su ja? - Puiku.
PS.
Prie jos galima pajungti atsinaujinančius energijos šaltinius ; ).
buto planas su siūlomu horizontaliu vamzdynų išvedžiojimu (griovimų bute beveik nereikia - iš esmės tereikia skyles pragręžti sienose, kurias kertas du vamzdeliai):
Radiatorius su horizontaliu vamzdynu bute:
Comment