Artimiausiu metu turėtų būti numontuota išorinė tvora ir visa apsauga perduota VU Apsaugai. Bus galima pamatyti jau galutinį įšorės vaizdą viso šio komplekso
Skelbimas
Collapse
No announcement yet.
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas (MTP)
Collapse
X
-
Parašė Al1Kol kas galima džiaugtis tik pastatais. Bet dar neaišku, ar realiai galima bus džiaugtis darbo sąlygomis juose. Pagrindinė problema tame, kad pinigų mokslui jau treti metai iš eilės skiriama vis mažiau ir mažiau, ir nieko gero artimoje ateityje nežadama. O kaip gi. Juk reikia ginkluotis, nors čia pat pripažįstama, kad Lietuva bus užimta per 3 dienas. Tai nafig ginkluotis? Žodžiu, kiek tenka kalbėtis su kolegomis, susidaro vaizdas, kad valstybėje per daug mokslininkų, todėl specialiai mažinant finansavimą keletą metų iš eilės, norima ženklų skaičių mokslininkų išvyti į užsienį ar iš viso mesti mokslą ir priversti eiti į verslą, kuris, deja, Lietuvoje irgi ne aukso puodas...
Comment
-
Parašė medukas Rodyti pranešimąA1 jus baikit tuos vbrosus ypac tokia diena, nes nu nebus gerai jumis
Comment
-
Parašė Eidvis Rodyti pranešimąO tuo tarpu gyvybės mokslų centras vėliau pradėjęs tvoras ankščiau nusiėmė.Paskutinis taisė mskapss; 2016.02.17, 14:32.
Comment
-
Dar keletas nuotraukų ir informacijos (pagal mano pranešimą)
Apvalaus staliuko kaina - 137Eur,
Žalias dvivietis darbo stalas - 737Eur,
Trivietis darbo stalas su minkštasuoliu - 1221Eur,
Ir nedidelis update įdomesnių vietų:
Kodinės spynelės studentų daiktams pasidėti (1700Eur):
ir pati spynelė:
Viena iš daugiau įrengtų laboratorijų (tos spintelės prie sienos su stiklinėmis durimis kaina 600 eur)):
Dujų sistema į laboratorijas atvesta štai taip:
Labai neaiškios formos oro padavimo gaubtas:
Ir šiek tiek deserto iš techninių patalpų:
Ventkameros vienas iš įrengimų (OTIS-3), bendras debitas 12619 m3/h
Iš viso pastate yra 24 atskiros vėdinimo sistemos nuo 2500 m3/h iki 24000m3/h, kai kuriuos iš jų numatytos tik švarios zonos ar Ex zonų vėdinimui
Pora vaizdų nuo stogo (pirmojoje nuotraukoje tolumoje kairėje stovėjimo aikštelės kampas, o ant stogo - kondicionierių stotis):
Comment
-
Parašė abruo Rodyti pranešimąPuikus reportažas, tik man kaip nespecialistui norėtųsi aiškaus vertinimo, ar įrengta gerai, ar blogai Nuojauta, kad naujakuriai gana kritiškai vertina naujas patalpas.
Comment
-
Parašė mskapss Rodyti pranešimąDar keletas nuotraukų ir informacijos (pagal mano pranešimą)
Labai neaiškios formos oro padavimo gaubtas:
Atvaizdas
Comment
-
Parašė abruo Rodyti pranešimąPuikus reportažas, tik man kaip nespecialistui norėtųsi aiškaus vertinimo, ar įrengta gerai, ar blogai Nuojauta, kad naujakuriai gana kritiškai vertina naujas patalpas.
Viskas prasideda nuo to, kad pastatui reikalavimai iš mokslininkų pusės buvo surašyti (pats pirminis variantas, nuo kuriuo po to leido praktiškai tik prastinti) prieš beveik 10 metų, kai pusės įrangos dar nebuvo net pradėti konkursai. Dėl to atsiranda netikslumų, kurie po to pradeda labai trukdyti (arba užsiprašoma nereikalingų dalykų "apsidraudimui" - tai gali būti aukštos plačios durys, papildomos dujos, per silpnas ar per galingas elektros įvadas, aušinimas, vėdinimas ir t.t. O kadangi nuo pirminių specifikacijų praktiškai viskas buvo tik prastinama, laimėjo ir normaliai dirbti galės tie, kurie visko užsidėjo bent 20% ant viršaus.
Kitas dalykas, mano nuomone, projektuotojai pastatą suprojektavo gal ir gražiai, bet kai kuriuose sprendimuose trūksta logikos:
1. Mokslo darbuotojų kabinetuose tie nedideli šešiakampiai langeliai praleidžia gana nedaug šviesos, todėl kabinetuose ir vidurdienį yra prieblanda. O tuo tarpu yra keletas laboratorijų, kurios įrengtos prie fasadų, kur langai per visą sienos ilgį ir... UŽTAMSINTOS.
2. Iš kiemo pusės padaryti labai grąžūs įvažiavimai įrangai (plačios aukštos garažinės durys, lygio grindys ir pan.), bet kieme, vietoj to, kad padarytų normalią vietą sunkvežimiui su priekaba apsisukti - prisodino medelių ir žolytės. Norint papildyti skysto azoto talpyklą (tą reikės daryti dažniau nei 1k/mėn) jam išsisukinėti irgi nebus taip jau paprasta (čia jau su sąlyga, kad niekas nebus numetęs savo mašinos ant posūkio). Lygiai tas pats ir viduje - į patalpą durys 2.5-3m, o koridoriuje - 2...
Labai jaučiasi, kad nebuvo vieno pagrindinio atsakingo projektuotojo, atrodo, kad visi savo dalį padaro, o kai suveda, gaunas negerai. Tas pats ir įgyvendinime. Pasakojo statybininkai, kai suprojektavo vandentiekį, kanalizaciją ir vėdinimą ir sumetė viską į vieną failą, tada ilgai sprendė kas pasitrauks (šiuo atveju vargšas lanktus vandentiekio vamzdis). Ir žiūrint techniniu sprendimus labai jaučiasi, kad priklauso nuo pasirinkto subrangovo, pvz. ekranuota nuo trukdžių patalpa įrengta gerai, viskas šaunu (visos elektrinės jungtys per filtrą, dujos per plastikinį intarpą, internetas per optiką), bet čia "ateina kolūkio elektrikas mėšlinais batais" (kolegos sugalvota metafora) ir įrengia reguliuojamas liuminescencines lempas ar signalinį kabelį prakiša tiesiogiai ne per filtrą nes jam "reikia". Po to ir stebiesi, kodėl ekranuoto kambario viduje veikia mobilus ryšys...
Daug gan lieka neišpręstų "politinių" klausimų - ar ir kada keliasi ChF, kokio velnio reikia perkėlinėti FF'o NMR'ą (kuris visas stovi užšaldytas skystu heliu superlaidžiam būvyje), kaip pasidalinti išlaidas už bendras dujas (kadangi statytojui daug pigiau vamzdį per pusę aukšto nutiesti, nei atskirą reduktorių), galiausiai, kam reikėjo VGTU gruntininkus kelti čia, kai yra labai vibracijoms jautrios įrangos...
Lenda ir per mažas projektuotojų bendravimas su pačiais mokslininkais (o gal ir mūsų pačių nedadielka ir neapgalvojimas ir nežinojimas specifikacijas rašant seniai). Pavyzdžiui, didelėje dalyje laboratorijų buvo naudojami oru aušinami aušintuvai įrangai aušinti, kurie visą šilumą atiduoda į orą. Naujame pastate yra įrengta apytakinė vandeninio aušinimo linija (+15oC 6bar paduodamas vanduo), bet tam ir aušintuvas turi būti pritaikytas būti aušinamas vandeniu (jie kiek brangesni, o ir jei naudoji paprastą šaltą vandenį - brangoka eksploatacija), todėl vandeniniai buvo perkami didžiąja dalimi tik patys galingiausieji (nuo 4-5kW galios). O kadangi projektuotojas numatė, kad praktiškai visas aušinimas bus apytakiniu vandeniu, vėdinimo sistema projektuojant skaičiuota tik pagal dirbančius žmones (patalpų oro kaita 3-5 kartai per h, įprastai ~30m2 laboratorijai reikalingas šalčio poreikis 300-600W), o įrangos kaitimą (pora kompiuterių jau panašiai šildo) - neatsižvelgta. Kai paleidžiant įrangą minėti aušintuvai buvo paleisti, po savaitgalio pirmadienį trūko tik vantų - ~40oC temperatūra kambaryje
Bendrai paėmus - tikrai geriau, nei dauguma įsirengę dabar, nes švarių patalpų realiai niekas neturėjo, ekranuotų, su antivibraciniu padu ir t.t. - irgi ne. Tik pagrindinai gasdina, kaip visa tai veiks kai visi susikraustys ir pradės aušinimą naudoti su realiom apkrovom (ypač kaip pirmą vasarą atlaikys), kiek laiko visą broką/nedadielkas reikės taisyti (ypač įskaitant atjungimus kokio nors bendro azoto, nes XY prireikė atsivesti atšaką ir ten) ir kiek ilgai visos šios sistemos patikimai veiks (ar nereikės pasibaigus garantiniam periodui, pvz. aušinimą perjungti ant seno gero vandentiekio ir leisti vandenį vienoje laboratorijoje pastoviu 0.5 m3/h greičiu...)
Comment
-
Parašė Gintauts Rodyti pranešimąLabai aiškios formos perforuotas mažo greičio oro skirstytuvas, reikalingas tiekti didelį oro kiekį į patalpą (kompensuoja traukos spintų ištrauktą orą). Tik kad tokie šiaip montuojami vertikaliai ir prie žemės.
Comment
-
Parašė WingsForLife Rodyti pranešimągaliu pasidalinti keletu nuotraukų iš JGMC
Puikus patalpos baldų išmatavimas, neužsidaro durys:
Atvaizdas
Tipinė vidaus laboratorija:
Atvaizdas
Na o čia viršuje tolumoje matosi šiltnamis, įrengtas 4 aukšte (kažkas seniau minėjo, kad iš vidinio kiemelio matosi kažkoks balkonėlis. Tai tas balkonėlis yra šiltnamis):
Atvaizdas
mm, švieži pomidorai vasarą!
Comment
-
Dar truputis update:
Nors iki atidarymo beliko 12 dienų, bet buvo keista vakar jau nežinia kelintą kartą pamatyti dažytojus laiptinėje, vis kokį nors fragmentą perdažančius
O jei rimtai - foto:
Vietomis dar nevisiškai pabaigtos išvedžioti dujos (balionų patalpa cok. a.)
iki 90 min nuo gaisro apsaugančio dujų balionų spintos degioms ir nuodingoms dujoms (grynam amoniakui, boranui....), su savo papildoma ventiliacija. Vienos spintos kaina ~3000 eur
Štai šitaip ši spinta atrodo iš vidaus. Yra prijungta signalizacija dėl dujų balione kiekio, palikti lizdai atsiurbimui ir nuotėkio matuokliui, kad būtų galima saugiai pakeisti balioną ir įsitikinti, kad jis niekur neleidžia.
"Įprastų" dujų pusiau automatinė redukavimo stotelė. Prie jos prijungiami du balionai, vienas iš jų yra pagrindinis, kuriam pasibaigus (t.y. sumažėjus slėgiui iki ~10bar) automatiškai dujos paleidžiamos iš atsarginio baliono. Pakeitus pasibaigusį balioną svirtelė atverčiama ir pagrindiniu padaromas kitas balionas.
TEM kambarys (12.4.6.1). Atkreipkite dėmesį kaip "pataikytas" aukštis - nuo krano iki lubų ~2cm. TEM šiuo metu dar nėra pilnai paleistas, planai - kaip tik ant atidarymo
Comment
-
Parašė mskapss Rodyti pranešimąDar truputis update:
Nors iki atidarymo beliko 12 dienų, bet buvo keista vakar jau nežinia kelintą kartą pamatyti dažytojus laiptinėje, vis kokį nors fragmentą perdažančius
O jei rimtai - foto:
Vietomis dar nevisiškai pabaigtos išvedžioti dujos (balionų patalpa cok. a.)
Atvaizdas
iki 90 min nuo gaisro apsaugančio dujų balionų spintos degioms ir nuodingoms dujoms (grynam amoniakui, boranui....), su savo papildoma ventiliacija. Vienos spintos kaina ~3000 eur
Atvaizdas
Štai šitaip ši spinta atrodo iš vidaus. Yra prijungta signalizacija dėl dujų balione kiekio, palikti lizdai atsiurbimui ir nuotėkio matuokliui, kad būtų galima saugiai pakeisti balioną ir įsitikinti, kad jis niekur neleidžia.
Atvaizdas
"Įprastų" dujų pusiau automatinė redukavimo stotelė. Prie jos prijungiami du balionai, vienas iš jų yra pagrindinis, kuriam pasibaigus (t.y. sumažėjus slėgiui iki ~10bar) automatiškai dujos paleidžiamos iš atsarginio baliono. Pakeitus pasibaigusį balioną svirtelė atverčiama ir pagrindiniu padaromas kitas balionas.
Atvaizdas
TEM kambarys (12.4.6.1). Atkreipkite dėmesį kaip "pataikytas" aukštis - nuo krano iki lubų ~2cm. TEM šiuo metu dar nėra pilnai paleistas, planai - kaip tik ant atidarymo
Atvaizdas
Comment